In Stern oder Dreieck den Motor betreiben

Neuer Beitragvon tdragy am Mittwoch 17. November 2004, 17:29

Hallo Strom und Spannung

Wer kann mir eine logische Antwort auf den Anchluss eines D-MOT geben, wenn auf dem Typenschild folgendes eingetragen wäre? Nach welchen Kriterien wird entschieden, ob ich den D-MOT in Stern oder Dreieck anschliessen kann? Welcher Wert bezieht sich auf die Strang oder Leiter Spannung?
z.B. Stern/Dreieck 230/400 , oder Stern/Dreieck 400/230 , oder nur 230/400, 400/230.

Vielen dank für Euere Antwort.
tdragy
Threadstarter
8133
 
Beiträge: 2
Registriert: Mittwoch 17. November 2004, 17:25

Neuer Beitragvon JosefScholz am Mittwoch 17. November 2004, 21:31

Hallo

All diese Angaben, 230/400 Volt oder umgekehrt beziehen sich auf einen Motor,
der entweder im Dreieck an 3x230 Volt oder an 3x400 Volt im Stern betriebn werden kann.
Keinesfalls kann so ein Motor im Dreieck an 400 Volt angeschlossen werden,
da die Strangspannung maximal 230 Volt betragen darf.

Somit ist ein Betrieb in Stern-Dreieckschaltung mit diesem Motor nicht möglich.
Benutzeravatar
JosefScholz
8138
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 522
Registriert: Freitag 27. September 2002, 20:49
Wohnort: Werdohl im Sauerland, NRW

Danke für die Antwort Herr Scholz

Neuer Beitragvon tdragy am Donnerstag 18. November 2004, 05:44

mhh. wie du sicherlich weißt läst sich darüber keine eindeutige Aussage schliessen, von der Mathematischen Seite würde man die Stern Dreieck Schaltung anders definieren als von der Elektroniker Seite, der Handwerker. Mir wurde z.B. gesagt, das wenn ein Stern oder Dreieck Symbol auf dem leistungsschild abgebildet ist, dann beziehen sich die Angaben nur auf den Motor. Wenn kein Symbol abgebildet ist, beziehen sich die Angaben nur auf die Leiter!?
Es könnte ja auch stehen 400/690 , oder 690/400.
Ich will nicht nerven, aber eine eindeutige Aussage scheint es wohl aus einer sicht der Allgemeinheit nicht zu geben, oder? Nach dem Verkettungsfaktor Wurzel drei läst sich eine Sternschaltung auch auf 690V betreiben?!
Danke für die Antworten und Resonanz
tdragy
Threadstarter
8139
 
Beiträge: 2
Registriert: Mittwoch 17. November 2004, 17:25

Neuer Beitragvon Borg am Donnerstag 18. November 2004, 08:48

Kleine Eselsbrücke die noch aus der Berufsschule hängen geblieben ist.
Die erste Zahl gibt an wieviel Spannung eine Wichklung vertragen kann (bzw. zur optimalen Funktion benötigt).
Das wäre also die Spannung die im Dreieckbetrieb an der Wicklung anliegen darf. Bei einem Typenschild mit 230V/400V
bedeutet das also Sternschaltung, da man eine
Aussenleiterspannung von 400V hat, und bei Sternschaltung zwei Wicklungen zwischen zwei Phasen liegen. Somit kommt man mit etwas Rechnerei (und Wurzel 3) auf die 230V an einer Wicklung.

Kurz und knapp bedeutet das:
Ausgehend von einer Aussenleiterspannung von 380V(gängiger Drehstrom hier).
Typenschild 230V/380V = Sternschaltung
Typenschild 380V/660V = Dreieckschaltung
Borg
......................................................................