der erhöht sich der Strom deutlich durch die Leiterwiderstände
Das sowieso nicht.
Das Parallelschalten von Leitern bei höheren Strömen ist üblich, allerdings hast du vergessen, dass der Strom auch wieder zurück muss.
Deshalb musst du die doppelte Menge von Kontakten und Adern opfern. Schau auch mal ins Datenblatt, was die Kontakte aushalten.
1,5A pro Ader kommt mir etwas hoch vor, ich würde nicht über 1A gehen. Dann hat man immer noch eine Strombelastung von 11A/mm2.
Den Spannungsabfall und die gesamte Verlustleistung kann man leicht ausrechnen:
6*0,09mm2 = 0,54mm2, Gesamtlänge 1m. Das macht nach Adam Riese 1/56 * 1/0,54 = 0,033 Ohm
und bei 6A 0,2V Spannungsverlust.
Die Gesamtverlustleistung auf den 50cm ist also 1,2W oder 24mW/cm bzw 16mW/cm2 und das ist noch gut im grünen Bereich.
P.S.:
Ich habe jetzt erst gesehen, dass du das Datenblatt verlinkt hattest.
Dort steht allerdings, daß die Adern Litzen 7*0,12mm sind, und das ergibt bei mir 0,08mm2, und nicht wie du schreibst, 0,09mm2.
Die obigen Zahlen für Stromdichte, Widerstand, Spannungsabfall und Leistung müssen also noch mit 1,125 multipliziert werden.