Querschnitt nach Hauptschalter

Alle allgemeinen Themen zu Elektronik und Elektro

Alle allgemeinen Themen zu Elektronik und Elektro

Moderator: Moderatorengruppe

Querschnitt nach Hauptschalter

Neuer Beitragvon dselektro am Mittwoch 18. September 2013, 04:33

Hallo :-)

So ne frage ich habe in einem schaltschrank gesehen das an den Klemmen bis zum Hauptschalter und dann auf 25 A lS Schalter alles mit 6mm verdrahtet war.
Nach der Sicherung ging alles mit 2,5 mm auf die anderen Sicherungen drauf.

Das kann doch nicht sein oder?
Man muss ja bis zu allen primären Seite der anderen Sicherung mit 6 fahren?
Und danach je nach Sicherung dimensionieren stimmt's?

Danke im voraus.
dselektro
Threadstarter
52387
Junior Mitglied
 
Beiträge: 14
Registriert: Dienstag 27. März 2012, 13:46
Postleitzahl: 71069
Land: Germany / Deutschland

Re: Querschnitt nach Hauptschalter

Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 19. September 2013, 17:02

Das kann doch nicht sein oder?
Man muss ja bis zu allen primären Seite der anderen Sicherung mit 6 fahren?
Und danach je nach Sicherung dimensionieren stimmt's?

Also wenn von der 25 A Sicherung zu jeder einzelnen 16 A Sicherung ein 2,5mm² geht ist das Normgerecht.
Selbst Fachleuten fällt es ohne direkten Vergleich schwer 2,5mm² und 4mm² zu unterscheiden.
Mit 4mm² wäre es auch noch normgerecht, denn das 4mm² ist für 25 A zugelassen.
Die Sicherung wird nach der Last, dem Leitermaterial, der Verlegeart, der Länge der Leitung und dem Querschnitt ausgewählt nicht anders rum! Sinn der Sicherung ist es die Leitung vor unzulässiger Belastung zu schützen.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Donnerstag 19. September 2013, 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst das von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
der mit den kurzen Armen
52403
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 2579
Registriert: Samstag 19. Juni 2010, 19:33
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland

Re: Querschnitt nach Hauptschalter

Neuer Beitragvon SAD am Freitag 20. September 2013, 17:39

Ein Hauptschalter ist keine Sicherung.

Also,Zuleitung auf den Hauptschalter mit 6mm²,Ableitung zu den Sicherungen auch mit 6mm².
Brücken unter den Sicherungen auch mit 6mm²

Jede Querschnittsverjüngung nach dem Hauptschalter muß über eine Vorsicherung erfolgen,
auch innerhalb des Schaltschrankes.
Gruß SAD
SAD
52409
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 2406
Registriert: Freitag 8. Juni 2007, 14:25
Wohnort: 00000
Postleitzahl: 38259
Land: Germany / Deutschland

Re: Querschnitt nach Hauptschalter

Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 20. September 2013, 21:48

Auszug tabelle.jpg
So ne frage ich habe in einem schaltschrank gesehen das an den Klemmen bis zum Hauptschalter und dann auf 25 A lS Schalter alles mit 6mm verdrahtet war.
Nach der Sicherung ging alles mit 2,5 mm auf die anderen Sicherungen drauf.

noch Fragen SAD :P
Sie haben keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Freitag 20. September 2013, 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst das von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
der mit den kurzen Armen
52414
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 2579
Registriert: Samstag 19. Juni 2010, 19:33
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland

Re: Querschnitt nach Hauptschalter

Neuer Beitragvon ELW 2 am Samstag 21. September 2013, 15:52

10mm² ist für ne UV im Haushalt optimal, auch wenn es übertrieben ist :lol: :mrgreen:
MFG
Andreas

Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
Alle Antworten sind meine Meinung und daher unverbindlich!


Kritik nehme ich immer gerne entgegen, denn aus Fehlern lernt man!
Benutzeravatar
ELW 2
52417
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 1135
Registriert: Samstag 26. Mai 2007, 15:00
Wohnort: Hamm
Postleitzahl: 59063
Land: Germany / Deutschland

Re: Querschnitt nach Hauptschalter

Neuer Beitragvon SAD am Samstag 21. September 2013, 22:00

@der mit den kurzen Armen
Sorry hab ich wohl zu schnell überflogen.

Wozu noch diese komische Liste?
Ich liebe Papiertiger.
Praxis und bedrucktes Papier sind zweierlei Dinge.


@ ELW 2
Wie kommst Du auf 10mm²,in diesem zusammenhang?
Und weshalb ist es übertrieben?
Gruß SAD
SAD
52423
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 2406
Registriert: Freitag 8. Juni 2007, 14:25
Wohnort: 00000
Postleitzahl: 38259
Land: Germany / Deutschland


Zurück zu Elektronik Allgemein

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 37 Gäste