Schutzklasse III, mit oder ohne PELV?

VDE-Vorschriften für Elektro und Elektronik

VDE-Vorschriften für Elektro und Elektronik

Moderator: Moderatorengruppe

Schutzklasse III, mit oder ohne PELV?

Neuer Beitragvon Pfaelzer am Donnerstag 15. Mai 2008, 14:20

Hallo Zusammen,
kann mir jemand weiterhelfen?

Was gehört zur Schutzklasse III?

SELV ja,
PELV bin ich mir nicht sicher!
Ich habe Bücher gefunden, wo es widersprüchlich war!


FELV denke ich gehört nicht zur SK III, da es keine Schutzmaßnahme darstellt

Gruß
Uwe
Pfaelzer
Threadstarter
32870
 
Beiträge: 3
Registriert: Donnerstag 15. Mai 2008, 13:50

Re: Schutzklasse III, mit oder ohne PELV?

Neuer Beitragvon Bernd am Donnerstag 15. Mai 2008, 19:08

moin moin

SELV und PELV macht man meistens mit "Schutzkleinspannungstrafos (<50V) mit sicherer Trennung.PELV darf geerdet werden, SELV nicht. IMHO ist PELV auch SKIII.



DIN VDE 0100-410


mfg
bernd
Gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens.

Das Leben ist zu kurz um alle Erfahrungen selbst zu machen
Benutzeravatar
Bernd
32871
Moderator
 
Beiträge: 1247
Registriert: Freitag 30. Mai 2003, 12:19
Wohnort: Edemissen
Postleitzahl: 31234
Land: Germany / Deutschland

Re: Schutzklasse III, mit oder ohne PELV?

Neuer Beitragvon loki_lokus am Samstag 17. Mai 2008, 10:15

und PELV macht man immer bei prozessen bei dennen z.b. aktoren jemanden gefährden könnten... man erdet dann einen leiter um so auszuschließen dass z.b. das gehäuse im fehlerfall einen taster kurzschließt... bei PELV würde da dann die sicherung kommen...
Benutzeravatar
loki_lokus
32881
 
Beiträge: 2
Registriert: Donnerstag 8. Februar 2007, 21:13

Re: Schutzklasse III, mit oder ohne PELV?

Neuer Beitragvon Pfaelzer am Samstag 17. Mai 2008, 12:41

Ersmal vielen Dank für Antwort,
aber ...
In vielen Quellen z.B: bei Wikipedia ist keine Rede von PELV.
Dort wird nur die SELV erwähnt.

http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklas ... klasse_III
Heißt das, um ganz sicher zu gehen muss ich mir die VDE 100-410 kaufen?

Gruß
Uwe
Pfaelzer
Threadstarter
32884
 
Beiträge: 3
Registriert: Donnerstag 15. Mai 2008, 13:50

Re: Schutzklasse III, mit oder ohne PELV?

Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 17. Mai 2008, 14:44

moin

schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Pelv



gruss
bernd
Gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens.

Das Leben ist zu kurz um alle Erfahrungen selbst zu machen
Benutzeravatar
Bernd
32885
Moderator
 
Beiträge: 1247
Registriert: Freitag 30. Mai 2003, 12:19
Wohnort: Edemissen
Postleitzahl: 31234
Land: Germany / Deutschland

Re: Schutzklasse III, mit oder ohne PELV?

Neuer Beitragvon Pfaelzer am Donnerstag 29. Mai 2008, 15:45

Hallo Zusammen,
OK
SELV und PELV gehören zur Schutzklasse III.

Gehört die FELV (Funktionskleinspannung ohne sichere Trennung) auch zur Schutzklasse III?
(da es die gleiche Quelle, sprich Wikipedia hat)
Das obwohl FELV keine Schutzmaßnahme darstellt?!
Das heißt, dort darf auch ein Spannungsteiler oder ein Spartrafo zum Einsatz kommen.
Was wiederum bedeutet, dass ein Gerät zur Schutzklasse III gehört aber keinen Schutz darstellt?!

Macht das Sinn?

Gruß
Uwe
Pfaelzer
Threadstarter
33004
 
Beiträge: 3
Registriert: Donnerstag 15. Mai 2008, 13:50

Re: Schutzklasse III, mit oder ohne PELV?

Neuer Beitragvon Bernd am Donnerstag 29. Mai 2008, 18:20

... ich denke nicht-wegen:FELV (Funktionskleinspannung ohne sichere Trennung)


mfg
bernd
Gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens.

Das Leben ist zu kurz um alle Erfahrungen selbst zu machen
Benutzeravatar
Bernd
33005
Moderator
 
Beiträge: 1247
Registriert: Freitag 30. Mai 2003, 12:19
Wohnort: Edemissen
Postleitzahl: 31234
Land: Germany / Deutschland


Zurück zu VDE Vorschriften und Regeln

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste