Programmierung und Software in Steuerungen
Moderator: Moderatorengruppe
drunkenmunky hat geschrieben:hoffe du hast es verstanden, damit wärst du schon mal einen schritt weiter..
NW1:
O E 124.2
O E 124.3
FP M 10.0
= M 1.0
NW2:
Sicherheitschleife also Not aus oder Stoptaster
alle nicht betätigt, mit oder auf M2.0
ON E 124.1
ON E 124.4
= M 2.0
NW3:
Tor fährt auf wenn Siko Tor(E124.6) oder Lichtschranke(E124.7) und Torbewegung
zu(M4.0) betätigt werden (also Sicherheit gegen einklemmen).
Oder Wenn
Tor Auf/Zu Taster (E124.2) oder Schlüsselschalter (E124.3) und Automatikmerker
(M1.0) und Verriegelung (M4.9) und M5.0 Betätigt werden.
Zurückgesetzt wird es durch
Endtaster Tor auf (E125.0) oder Siko Pfeiler (E124.5) oder Sicherheitsschleife (M2.0)
oder wenn T1 mind. 2 sek agezogen hat und e124.2 oder e124.3 betätigt werden.
U(
ON E 124.6
ON E 124.7
)
U M 4.0
O
U M 1.0
U(
O E 124.2
O E 124.3
)
UN M 4.0
U M 5.0
S M 3.0
U(
ON E 125.0
O M 2.0
ON E 124.5
O
U(
U M 3.0
L S5T#2S
SE T 1
U M 4.0
R T1
NOP 0
NOP 0
U T 1
)
U(
O E 124.2
O E 124.3
)
)
R M 3.0
U M 3.0
= M 3.0
NW4:
Tor fährt zu wenn Tor Auf/Zu Taster (E124.2) oder Schlüsselschalter (E124.3)
und
Automatikmerker (M1.0) und Verriegelund (M3.0) Betätigt werden.
Zurückgesetzt wird es durch
Endtaster Tor Zu (E125.1) oder Lichtschranke (E124.7)
oder Sicherheitsschleife (M2.0) oder Siko Tor (E124.6) . M4.0
oder wenn T2 mind. 2 sek agezogen hat und e124.2 oder e124.3 betätigt werden.
U M 1.0
U(
O E 124.2
O E 124.3
)
UN M 3.0
S M 4.0
U(
ON E 125.1
ON E 124.7
O M 2.0
ON E 124.6
O
U(
U M 4.0
L S5T#2S
SE T 2
U M 3.0
R T 2
NOP 0
NOP 0
U T 2
)
U(
O E 124.2
O E 124.3
)
)
R M 4.0
U M 4.0
= M 4.0
NW5:
FLipFlop hat irgendwas mit wechsel zu tun also merkt sich den letzten stand
U M 4.0
S M 5.0
U M 3.0
R M 5.0
U M 5.0
= M 5.0
NW 6:
Von Toraufbewegungsmerker M3.0 auf Ausgang A124.1
U M 3.0
= A 124.1
NW 7:
Von Torzubewegungsmerker M4.0 auf Ausgans A124.2
U M 4.0
= A 124.2
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste