Motorschutzschalter

Fragen zu Elektronik und Elektro allgemein.Fragen zu Bauteilen wie z.B. Tansistoren, Dioden, Kondensatoren usw.

Fragen zu Elektronik und Elektro allgemein.Fragen zu Bauteilen wie z.B. Tansistoren, Dioden, Kondensatoren usw.

Moderator: Moderatorengruppe

Motorschutzschalter

Neuer Beitragvon Leitwert am Freitag 5. November 2004, 17:29

Hallo ich habe da mal ne frage ich mach gerade mein Meister,und jetzt hat uns ein ältere Lehrer gesagt das ein Motorschutzschalter in 95% der Fälle nichts taugen würde.Was ist dran an der Sache?
Im voraus danke für die Antworten
Leitwert
Threadstarter
7878
 
Beiträge: 2
Registriert: Freitag 5. November 2004, 17:24
Wohnort: Osnabrück

Neuer Beitragvon Borg am Freitag 5. November 2004, 17:58

Das ist natürlich eine hingeworfene Aussage.
Wie hat er das begründet. Die MSS die mir bekannt sind erfüllen allesamt ihre Aufgabe.
Nämlich auszulösen wenn der Motor zuviel Strom zieht, und somit einen Defekt zu vermeiden.
Auf den richtigen Wert eingestellt hat das Gerät damit auch keine Probleme.
Welche Alternative kann dein Lehrer anbieten? Hat er vielleicht was erfunden das besser ist?
Borg
......................................................................
....Die Wahrheit ist irgendwo da draussen....
Benutzeravatar
Borg
7879
Gold Mitglied
 
Beiträge: 347
Registriert: Montag 8. März 2004, 18:42
Wohnort: Hessen

Neuer Beitragvon Bernd am Freitag 5. November 2004, 20:09

Hi

Lehrer wissen alles-
und wenn sies nicht wissen,wissen sie alles besser.

Zitat von meinem Freund Peter,er ist mit ner Lehrerin verheiratet

mfg
bernd
Benutzeravatar
Bernd
7880
Moderator
 
Beiträge: 1247
Registriert: Freitag 30. Mai 2003, 12:19
Wohnort: Edemissen
Postleitzahl: 31234
Land: Germany / Deutschland

Neuer Beitragvon VDEler am Dienstag 9. November 2004, 16:47

Hallo Leitwert,

also dein Lehrer scheint ja schon sehr sehr alt zu sein :D
wenn er sagt in 95% gehen sie nicht was macht es für einen
sinn sie dann noch einzubauen im bezug auf die Sicherheit hin....

Motorschutzschalter(PKZM) haben 2 wichtige funktionen
1. Denn Thermichen auslöser (Bimetall) er spricht bei
Überlastung an.
2. Denn Elektromagnetichen auslöser der bei Kurzschluss
anspricht
und die vorgeschaltete Sicherung kann wesentlich größer sein
(Herstellerangaben beachten)

.....vieleicht meinte dein Lehrer das im bezug auf die Umgebungstemperatur
Überall dort wo schwankende Umgebungstemeraturen sind
darf kein Motorschutzschalter eingebaut werden
hier verwendet man Bimetallrelais mit Temperaturkompensation
VDEler
7964
 
Beiträge: 5
Registriert: Dienstag 9. November 2004, 15:37

Neuer Beitragvon Leitwert am Dienstag 9. November 2004, 18:34

Hallo alt ist der Lehrer schon.Er hat uns nur gesagt Laut Hersteller würden die nichts taugen und so würde es auch in internenberichten stehen.Darum wollte ich auch nur fragen ob das einer bestätigen kann.
Leitwert
Threadstarter
7969
 
Beiträge: 2
Registriert: Freitag 5. November 2004, 17:24
Wohnort: Osnabrück

Neuer Beitragvon Borg am Sonntag 14. November 2004, 09:56

Das Problem ist einfach das dein Lehrer nicht gesagt hat, was genau nichts taugen soll.
Wenn er so eine Behauptung aufstellt muss er sie auch begründen.
Zum Beispiel: "95% aller MSS taugen nichts weil sie im Bedarfsfall nicht abschalten."
Das wäre eine klare Aussage gewesen, zu der man hätte Stellung nehmen können. Über alles andere braucht man gar nicht diskutieren. Frag ihn doch einfach mal wie er das gemeint hat. Dann hätten wir im Forum auch die Möglichkeit gezielt zu antworten.