Neuer Beitragvon PT1000 am Dienstag 11. Dezember 2012, 07:12

Hallo!

hätte ein paar Fragen zum Thema Instrumentenverstärker & 4-Leitermesssystemen;

Meine erste Frage ist ob mir jemand die Berechnung von meiner Schaltung für die beiden NIV erklären kann da ich darin die größten Probleme sehe! :(
weiters benötige ich einen Offset-Abgleich :?: :?: :?:

Anforderungen an die Schaltung: PT1000 4-Leitermessschaltung um die Temperatur im Haus zumessen (8-PT1000 werden mit einem MUX auf eine SPS umgeschalten), es soll der Temperaturbereich von -40° - +80° abgedeckt sein und auf 0-10V ausgegeben werden.

Danke im Vorhinein :)
Sie haben keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
PT1000
Threadstarter
49038
 
Beiträge: 3
Registriert: Dienstag 11. Dezember 2012, 06:56
Postleitzahl: 07432
Land: Austria / Österreich

Re: 4-Leitermessschaltung PT1000

Neuer Beitragvon anders am Dienstag 11. Dezember 2012, 11:42

um die Temperatur im Haus zumessen .... es soll der Temperaturbereich von -40° - +80° abgedeckt sein
In was für einem Haus wohnst du denn und wie lange musst du dies schon aushalten ?

Kleiner Tipp: Stell' im Hochsommer die Heizung ab, dann wir es deutlich gemütlicher.
anders
49041
Moderator
 
Beiträge: 4695
Registriert: Freitag 28. Februar 2003, 13:46

Re: 4-Leitermessschaltung PT1000

Neuer Beitragvon PT1000 am Dienstag 11. Dezember 2012, 13:22

Es soll NUR diesen Temperatur-Bereich abdecken sonst nichts .. den ich so definiert habe!!
PT1000
Threadstarter
49043
 
Beiträge: 3
Registriert: Dienstag 11. Dezember 2012, 06:56
Postleitzahl: 07432
Land: Austria / Österreich

Re: 4-Leitermessschaltung PT1000

Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 11. Dezember 2012, 15:11

Hallo,

die Verstärkung der beiden ersten OP´s rechnet sich halt (R2_1/R1)+1 bzw. (R2_2/R1)+1.
Mehr steckt da nicht dahinter.

Bernhard

P.S.
1mA ist für einen PT1000 bißchen reichlich. Da kommt schon ein Fehler zu Stande, größer als die fehlende Offset-Korrektur.
Irgendwie sieht Diese 4-Leiter-Schaltung aus wie eine 3-Leiter-Schaltung. Ich meine, nichts gegen die 3-Leiter-Schaltung. Ist für Haus und Hof durchaus o.k.
$2B OR NOT $2B = $FF
BernhardS
49045
Moderator
 
Beiträge: 4622
Registriert: Donnerstag 17. Februar 2005, 17:50
Postleitzahl: 84028
Land: Germany / Deutschland

Re: 4-Leitermessschaltung PT1000

Neuer Beitragvon PT1000 am Freitag 14. Dezember 2012, 16:15

hätte jemand eventuell eine andere Schaltung mit der ich meine Anforderungen realisieren kann? :?
weiters ... könnte mir jemand bitte erklären wie ich das Eingangssignal (-40° = 0,8V; +80°=1,3V) auf eine Ausgangsspannung von 0-10V bekomme, ich für meinen Teil habe die Verstärkung und alles schon mal berechnet nur in der Simulation stimmt es dann doch wieder nicht..

MFG :sm12:
PT1000
Threadstarter
49064
 
Beiträge: 3
Registriert: Dienstag 11. Dezember 2012, 06:56
Postleitzahl: 07432
Land: Austria / Österreich

Re: 4-Leitermessschaltung PT1000

Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 15. Dezember 2012, 15:59

Hallo,

lies doch mal Grundlagen Operationsverstärker. Das ist wesentlich gescheiter als anderer Leute Schaltpläne unverstanden nachzubauen.
Mit OP´s kann man ganz einfach rechnen. Da gibt es Addierer, Subtrahierer, Verstärker und vieles mehr.
Ausgangsdaten: 0,8 bis 1,3V - o.k. Wir spendieren der Platine noch einen doppleten OP.
Der erste macht eine Subtrahierschaltung und subtrahiert 0,8V. Damit haben wir 0 bis 0,5V.
Der zweite verstärkt um den Faktor 20 und schon haben wir 0 - 10V.

Bernhard
$2B OR NOT $2B = $FF
BernhardS
49075
Moderator
 
Beiträge: 4622
Registriert: Donnerstag 17. Februar 2005, 17:50