Relais klebt von Energiesparadapter

Fragen zu Elektronik und Elektro allgemein.Fragen zu Bauteilen wie z.B. Tansistoren, Dioden, Kondensatoren usw.

Fragen zu Elektronik und Elektro allgemein.Fragen zu Bauteilen wie z.B. Tansistoren, Dioden, Kondensatoren usw.

Moderator: Moderatorengruppe

Re: Relais klebt von Energiesparadapter

Neuer Beitragvon Walter am Sonntag 20. Januar 2013, 07:52

Moin SAD,

vollste Zustimmung!

GW
Walter
49666
Silber Mitglied
 
Beiträge: 225
Registriert: Montag 20. Januar 2003, 18:36
Wohnort: Franken
Postleitzahl: 90765
Land: Germany / Deutschland

Re: Relais klebt von Energiesparadapter

Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 20. Januar 2013, 10:37

Hallo Sad meines Wissens nach werden Lichtbogenöfen Primär seitig also auf der Hochspannungsseite gesteuert.
geschaltet wird da aber sehr selten mit Kontakt (wobei da diese Kontakte in Schutzgas liegen SF6) eher mit Leistungshalbleitern. Bei 140 000 A würde da der Kontakt bzw die Kontakte sofort verschweißen. Dazu kommt noch das die Last durch die Steuerung der Schmelzelektroden zum Einschalt und Ausschaltzeitpunkt durch Vergrößerung des Abstandes verringert wird.
Nebenbei gesagt ich habe sowohl die Schaltberechtigung im Niederspannungsbereich als auch im Mittelspannungsbereich. (3 Einspeisungen a 10 KV und 8 Travos a 630kVA) soviel zu von der Praxis keine Ahnung :P
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Sonntag 20. Januar 2013, 10:39, insgesamt 1-mal geändert.
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst das von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
der mit den kurzen Armen
49667
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 2584
Registriert: Samstag 19. Juni 2010, 19:33
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland

Re: Relais klebt von Energiesparadapter

Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 20. Januar 2013, 11:09

Damit du mal eine Vorstellung bekommst welche Leistung an einem Kontakt bei 140 000 A umgesetzt wird eine Beispielrechnung
P=R*I² P = 0.0001V/A (0,1 mOhm)*140000*140000=1960000V*A=W=1960kW= 1,96MW :P
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst das von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
der mit den kurzen Armen
49668
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 2584
Registriert: Samstag 19. Juni 2010, 19:33
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland

Re: Relais klebt von Energiesparadapter

Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 20. Januar 2013, 15:56

Da kann man mal sehen,wie bei Dir nur die Theorie zählt.
Der besagte Ofen arbeitet mit 800V und 140.000A pro Phase,
macht Pi mal Auge 336MW.
Primär hat der Trafo 30KV,möchte die Leistungshalbleiter mal sehen,
die die 30KV regeln.
Und da wird auch nichts zurück gezogen beim ein und ausschalten.
Das sind keine Spielzeuge,die Elektroden haben 1000mm Durchmesser/pro St.

" Bei 140 000 A würde da der Kontakt bzw die Kontakte sofort verschweißen."
Die Aussage zeigt mir,das DU noch keine Leistungschalter gesehen hast,
Du würdest sie auch nicht erkennen,wenn Du direkt davor stehst.
Die Schalter sehen aus wie kleine U-Boote,nur mit zwei Höckern.
geschaltet wird mit 360bar Öldruck.

Ich habe bei Siemens mit solchen Teilen zu tun gehabt,bzw. zusammen gebaut und getestet.
Bei größeren Strömen werden die Kontakte parallel geschaltet,Spannungen halten sie bis 1.000.000V aus.
Da schweißt nix zusammen.


Jedefalls wäre die billigste Methode für den TE,die Kontakte parallel zu schalten
oder ein Leistungsschütz zu nehmen und Phase und Null zu schalten.