Neuer Beitragvon Metzgi am Mittwoch 23. Januar 2013, 20:00

Hi habe nur einige kurze fragen und zwar rechnet man ja bei einem in Dreieck geschaltenen Motor der an 400V anliegt die Kondensatorkapazität mit der Formel: C= Qc : 2 x Pi x f x U2 und das U2 bezieht sich ja auf die 400 V. Ist das U2 dann die Strangspannung oder die Leiterspannung und wenn ich das ausgerechnet habe habe ich dann die Kondensatorkapazität für einen Kondensator oder ist es die gesamte Kondensatorkapazität?

Und mit dem selbigen Thema habe ich noch eine frage und zwar wenn der Motor in Stern angeschlossen wird rechnet man dann die Kondensatorkapaztät mit der Formel C= Qc : 2 x Pi x f x ( wurzel3 mal 400V)

Qc= kapazitive blindleistung

Bitte versucht mir das mal begreiflich zu machen
Zuletzt geändert von Metzgi am Mittwoch 23. Januar 2013, 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
Metzgi
Threadstarter
49741
 
Beiträge: 3
Registriert: Mittwoch 23. Januar 2013, 19:55
Postleitzahl: 99310
Land: Germany / Deutschland

Re: Kompensation der Blindleistung von Drehstrommotoren

Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 23. Januar 2013, 20:11

und zwar rechnet man ja
So?
Ich möchte wetten, dass du da ein paar Klammern "vergessen" hast.

Außerdem: Wer oder was ist Qc?
anders
49742
Moderator
 
Beiträge: 4686
Registriert: Freitag 28. Februar 2003, 13:46

Re: Kompensation der Blindleistung von Drehstrommotoren

Neuer Beitragvon Metzgi am Mittwoch 23. Januar 2013, 20:21

Qc ist die kapazitive Blindleistung
Metzgi
Threadstarter
49743
 
Beiträge: 3
Registriert: Mittwoch 23. Januar 2013, 19:55
Postleitzahl: 99310
Land: Germany / Deutschland

Re: Kompensation der Blindleistung von Drehstrommotoren

Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 23. Januar 2013, 20:35

Na überlege mal die Leiterspannung ist die zwischen2 Außenleitern.
Und welche Spannung liegt an einem Strang(Wicklung) bei Sternschaltung und bei Dreieckschaltung an.
Motoren können sowohl im Stern als auch im Dreieck kompensioniert werden. Dabei spielt es gar keine Rolle ob der Sternpunkt am Motor mit dem Sternpunkt des Netzes verbunden ist. Bei symmetrischer Belastung ist der Strom im N (dem Sternpunktleiter) NULL!
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst das von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
der mit den kurzen Armen
49745
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 2579
Registriert: Samstag 19. Juni 2010, 19:33
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland

Re: Kompensation der Blindleistung von Drehstrommotoren

Neuer Beitragvon Metzgi am Mittwoch 23. Januar 2013, 20:53

du meinst also das ich in beiden fällen mit 400 V rechnen muss da es von der außenleiter spannung herrührt
Metzgi
Threadstarter
49747
 
Beiträge: 3
Registriert: Mittwoch 23. Januar 2013, 19:55
Postleitzahl: 99310
Land: Germany / Deutschland

Re: Kompensation der Blindleistung von Drehstrommotoren

Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 23. Januar 2013, 21:16

Qc ist die kapazitive Blindleistung
Aha.
Und die soll wie groß sein, und wie würdest du sie messen?

Dvon ausgehend kannst du dir die Formeln doch selbst backen.
anders
49751
Moderator
 
Beiträge: 4686
Registriert: Freitag 28. Februar 2003, 13:46

Re: Kompensation der Blindleistung von Drehstrommotoren

Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 23. Januar 2013, 21:37

Nein die Strangspannung ist immer die Spannung über dem Strang(der einzelnen Wicklung) und die ist nun mal bei Sternschaltung und bei Dreieckschaltung unterschiedlich.
Wenn Deine Kondensatoren im Stern geschaltet werden liegt über jedem Kondensator welche Spannung? Welche Spannung liegt bei in Dreieckschaltung der Kondensatoren dann an jedem Kondensator?
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Mittwoch 23. Januar 2013, 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst das von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
der mit den kurzen Armen
49752
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 2579
Registriert: Samstag 19. Juni 2010, 19:33
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland

Re: Kompensation der Blindleistung von Drehstrommotoren

Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 23. Januar 2013, 23:12

Bitte nicht per PM, hier ist es richtig aufgehoben
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst das von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
der mit den kurzen Armen
49755
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 2579
Registriert: Samstag 19. Juni 2010, 19:33
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland


Zurück zu Fragen zur Elektronik

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 46 Gäste