von schneemann1973 am Montag 12. Juni 2023, 15:48
Gemessen habe ich mit meinem zweipoligen Beha Unitest 2000 Beta und anschließend mit meinem Multimeter Fluke 179.
Ich messe in der Steckdose vom scheinbaren PE keinen Durchgang, also unendlichen hohen Widerstand nach N , und keine Spannung zwischen PE und L, daher gehe ich davon aus, daß der Schutzleiter am anderen Ende nicht angeschlossen oder abgegammelt ist.
Zwischen L und N sind 231V, ohne Verbraucher oder mit Gefrierschrank oder Staubsauger.
Soweit nachvollziehbar ist die nächste Abzweigdose oberhalb der Deckenvertäfelung, also ohne Zerstörung ist da nicht ranzukommen. In der Verteilung ist alles, was nach grün-gelb aussieht, auf der PE-Schiene aufgelegt, daran liegts mal nicht.
Der Gefrierschrank ist im Originalzustand und funktioniert bestens an einer anderen, nachweislich geerdeten Steckdose, also 0 Ohm zwischen N und PE, ca. 230V von L nach N und L nach PE.
Ist ja auch alles kein Problem soweit, meine Frage zielte hauptsächlich auf Gefrierschränke o.Ä., die ohne Schutzleiter die Arbeit verweigern. Falls es sowas wirklich gibt.
Bitte keine Belehrungen, wenn ich nicht im großen Stil mit Fachbegriffen um mich werfe. Das "normale" nichtelektrische Volk versteht mich sonst nicht, ich habs mir größtenteils abgewöhnt. Facharbeiterprüfung zum Energieelektroniker/Betriebstechnik am 24.01.1995, zur Info.