von der mit den kurzen Armen am Donnerstag 24. August 2017, 21:06
Na siehste geht doch. Allerdings würde ich da eher nach einem Leistungsstärkeren suchen. Leitungsschutzschalter für diesen Generator max 10A! (eher 6A) . Beachte Bitte bei der Montage das Keine Axialen oder Tangentiale Kräfte auf die Generatorwelle wirken, das kann dir sonst wegen der einseitigen Lagerung den Generator kosten.
Deshalb die Welle mit der Keilriemenscheibe mit 2 eigenen Lagern versehen und eine Kupplung zum Generator einbauen. Wichtig die Drehzahl des Rasenmähers muss konstant bleiben auch bei Lastwechseln! Sonst schwankt die gelieferte Netzfrequenz zu stark. 49 Hz sind minimal 2940 RPM, 50 Hz 3000RPM und 51Hz sind 3060 Hz also sollte die Drehzahl um nicht mehr als 50 RPM schwanken! Tipp: google mal nach Fliehkraftregler mit dem kannst du das GAS des Motors verstellen und so die Drehzahl relativ konstant halten!
Alternative für den Drehzahlregler ist ein Tempomat von einem KFZ. Große Notstromaggregate regeln rein elektronisch die Drehzahl des Motors abhängig von der Frequenz auf weniger als 1 RPM aus ! Wenn du allerdings nur Licht oder Motoren betreiben willst ist selbst eine Schwankung um +- 5 Hz unkritisch.
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst das von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!