von winnman am Dienstag 18. Dezember 2012, 17:16
Wenn deine Exiastenz von der Funktion abhängt, dann solltest du auch überlegen ein 2. gleiches Aggregat anzuschaffen.
Eventuell dann auch 2x30kVA.
Die Kliamanlage, ein bisschen Beleuchtung, ein bisschen Kühlung auf die 10kVA vom Netz, alles was du dann während der Betriebszeit brauchst auf die Aggregate.
Eine Steuerung, die Lastabhängig die Aggregate Startet.
Falls vom Netztbetreiber zulässig dann netzparallel, andernfalls die 2 Aggregate parallel und ev. die Verbraucher zwischen Netz und Aggregat umschaltbar machen (kann auch in Gruppen geschehen)
Auch die eigentlich nur für Netzbetrieb vorgesehenen Verbraucher Umschaltbar auf die Aggregate ausführen, dadurch kannst du bei Ausfall des Netzes die weiterversorgen.
Für eine genauere Übersicht, mach mal eine Tabelle mit folgenden Spalten:
-Verbraucher
-Leistung in kW
-Leistung in VA
-Nennstrom
-1 Phasig oder 3 Phasig
-Betrieb während Produktion (ja/nein)
-Betriebszeit währen der Produktion (ca. Stunden)
-Dauerbetrieb (ja/nein)
-muss bei Stromausfall unbedingt versorgt werden
Dann klärst du gleich mit dem Netzbetrieber ob ein Netzparallelbetrieb zulässig ist (wahrscheinlich eher nicht, aus meiner Erfahrung in den Emirats und in Saudi Arabien werden da sogennante "NET TRANSFER SWITCH" vorgeschrieben sein).
Mit den Angaben aus der Tabelle kann dann eine technisch vernünftige Lösung ausgearbeitet werden.
CAT Aggregatsätze sind wahrscheinlich vor Ort relativ günstig aufzutreiben, auch die Verbrauchsmaterialen sollten da erhältlich sein. Die elektrischen Komponenten sind vermutlich eher amerikanisch ausgerichtet, da würde ich in Europa was Bauen lassen und importieren.
Abhängig vom Aufwand für die "Automatisierung" sind hier sehr viele Möglichkeiten denkbar.
Einfachste Lösung:
Einzelenes Mobiles Aggregat mit Steckdosen an denen du die einzelnen Verbraucher ansteckst (ev. Zwischenverteiler notwendig)
mittel:
Ein Verteiler am Netz an denen die Verbraucher angeschlossen werden.
Ein 2. Verteiler pro Aggregat
Umschalter für einzelne Verbraucher und Verbrauchergruppen
Vollautomatik mit Netzparallelbetrieb:
Es gibt einen Verteiler an dem alle Verbraucher angeschlossen sind.
Eine Steuerung misst die Enspeiseleistung, überwschreitet die die 10kW, wird ein Aggregat gestartet und so geregelt, dass die 10kW nicht überschritten werden, reich die Leistung des 1. Aggregates nicht mehr aus, wird das 2. gestartet.
Fällt die Netzversorgung aus, starten beide Aggregate und versorgen die Verbraucher.
Technisch alles kein Problem.