Hallo,
In einer neuen Küche wurde ein Cerankochfeld mit einer Anschlußleistung von 6.75 KW und ein Backofen (an anderer Stelle) mit einer Anschlußleistung von 3.6 KW installiert.
Für beide Verbraucher wurde bauseits jeweils eine Herdanschlußdose (400V/230V/3P/N/PE) vorgesehen die über den gleichen Stromkreis abgesichert wurden. Vom Stromkreisverteiler zu den Dosen wurde ein 5*2.5 qmm dickes Kabel verlegt.
Das Ceranfeld ist 3-phasig anschließbar, der Backofen jedoch nur an einer Phase. Da beide Dosen über die gleichen Automaten (3*16A) abgesichert sind, vermute ich das es bei Vollast beider Geräte zur Überlastung kommen könnte, und somit ein Automat wahrscheinlich Auslösen wird.
Das Ceranfeld habe ich mit einer 5*1.5 qmm dicken Leitung an die Anschlußdose angeschlossen. Ist dieser Querschnitt ausreichend, oder muß ich evtl. doch einen dickeren Querschnitt wählen?.
Ist es evtl. möglich die vorhandenen 16A Automaten durch größere zu ersetzen? oder läßt der verlegte Leitungsquerschnitt eine höhere Absicherung nicht zu ?.
Gibt es Backöfen, die 3-phasig anschließbar sind ? wenn ja, dann müßte ich den Backofen evtl. tauschen .
MFG
Hans