Hallo zusammen,
ich habe da mal eine Frage an Euch. Ich komme zwar aus der Elektrotechnik, bin aber seit Jahren mehr in der Elektronik unterwegs... daher etwas eingerostet. Derzeit beschäftige ich mich mit meinem Hausanschluss, welcher erneuert werden soll. Ich habe schon ein wenig hier gestöbert, aber keine richtige Antwort auf meine "Probleme" gefunden.
Istsituation:
Hausanschluss über Dachständer mit NH Sicherung 35A.
10qmm zum Zähler.
FI mit 40A/0,03A.
LSS B16 bzw. LSS C32 zu den einzelnen Verbrauchern
(der C32 geht zu einer 32A CEE für einen Motor mit 7,5KW/14,8A und der Einschaltstrom ist entsprechend hoch, auch in S/D Anlauf)
Nun besteht der die Notwendigkeit die Installation zu erneuern (Alter, Anbau, etc.)
Ich fange jetz mal von hinten an, das ist einfacher.
(Nur so als Hinweis, die Bemessung des Ganzen ab der UV zu den Verbrauchern ist klar.)
LSS B16 bzw. LSS C32 zu den Verbrauchern (in einer Unterverteilung).
Vor den LSS ein FI mit 40A/0,03A.
Zuleitung zu der Unterverteilung 5*10qmm (nach Tabellenbuch kann für 5x10qmm eine Belastbarkeit von 63A angenommen werden - eigentlich nur 60A aber mit Sternchen 63A - da der Wert praktisch nie erreicht wird)
So, und nun gehts los. Wie erreiche ich jetzt eine Selektivität?
Die Zuleitung zur UV mit Schraubsicherungen (gL) 35A? Oder nur mit 32A? Oder einen LSS K32? Oder gar nicht mehr Sichern, sondern z.B. nur einen Hauptleitungsschalter (meine favorisierte Lösung).
Vor den Zähler muss ja ein SLS mit, na sagen wir mal am besten passend vermutlich 35A (den gibts nach Katalog auch - oder einen mit 32A (5 x so teuer wie der 35A!) wobei das in Bezug auf den LSS C32 schon wieder interessant wird, aber der SLS sollte in diesem Fall ja nach dem LSS auslösen)
Dann eine Leitung mit 10qmm zum HAK unterm Dach (ist ja nach Tabelle mit 63A belastbar) Oder lieber 16qmm? Wobei ja die NH Sicherung nur 35A ist und meines Wissens auch nicht erhöht wird, da ich vor Jahren schon mal zwecks Elektroheizung mehr Leistung wollte und das seitens des EVU abgelehnt wurde.
Generell sollte halt erst der LSS C32 fallen, dann der SLS und dann die NH Sicherung.
Wie würdet Ihr das machen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!