Hi,
Allso von überlast glaube ich nicht das es kommt. Man kann ein 1,5 mm ² mit 16 A sprich ca 3500 W belasten.
Es ist ehr die wahrscheinlichkeit das die Schrauben nicht Fest war, wie du bereist erwähntest.
Es kann auch passieren wenn man die Schraube zu Fest zieht (allso mit gewalt). Dann wird das kupfer genau an der schraube so "blatt" gedrück das es spricht und somit locker wird und schmort.
Genau so einen Fall hätten wir mal: Das war Montags, der Chef in aller Früh schon etwas "Nervöser" alls sonst immer. (Ich bin immer der Erste in der Firma der da ist) Dann wie Die Arbeitskollegen dann gekommen sind hat der Chef sofort gesagt: da und da hin N-Leiter raus gebrannt. Ich dachte mir oh je... . Und was war ? Im Verteiler war der N-Leiter raus gebrannt. Daraufs folgte, alle geräte auf dieser N-Leiter "schine" haben dann "etwas" mehr spannung bekommen.
Darunter waren auch PC, TV, Die ganzen Küchen gerade, und noch andere sachen. Ein paar davon könnte ich dann noch
reparieren die anderen waren dann defekt.