Leitung Hausanschluss??

Haushaltstechnik, Ersatzteile und Reparatur. Fragen und Antworten zur Installation.

Haushaltstechnik, Ersatzteile und Reparatur. Fragen und Antworten zur Installation.

Moderator: Moderatorengruppe

Leitung Hausanschluss??

Neuer Beitragvon jopol am Donnerstag 23. August 2007, 12:21

Hallo,

habe folgendes Problem:
in einem Haus steht ein Mieterwechsel an. Der neue Mieter benötigt einen Starkstromanschluss mit 54kw Leistung.
Nach Auskunft der Stadtwerke liegt ein 4x16 mm² Kabel zum Übergabepunkt.

:?: Nun meine Frage:
16 mm² halten 63A aus, oder? Wie hoch ist nun die maximale Leistung? 3x230x63=43.470 Watt? Oder ist da ein Denkfehler drin?

Danke schon mal...
jopol
Threadstarter
28414
 
Beiträge: 2
Registriert: Donnerstag 23. August 2007, 12:14

Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 23. August 2007, 17:07

Hi!

Ein kleiner Fehler: 3x400Vx63A=75,6KW.

Oder hast Du da noch altes Netz mit 3x220V?

Gruß SAD
Gruß SAD
SAD
28416
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 2406
Registriert: Freitag 8. Juni 2007, 14:25
Wohnort: 00000
Postleitzahl: 38259
Land: Germany / Deutschland

Neuer Beitragvon derguteweka am Donnerstag 23. August 2007, 18:29

Moin,

SAD hat geschrieben:Ein kleiner Fehler: 3x400Vx63A=75,6KW.

Also ich bin ja eher nur von der 1.2V-5V Fraktion, aber irgendwie ist mir doch bei obiger Gleichung, wenn sie sich auf den "handelsueblichen" Kraftstromanschluss bezieht (Also 400V zwischen 2 Phasen und 230V zw. Phase und Neutrall.), so als wuerde da ein klitzekleines Wuerzelchen ueber der 3 fehlen und somit doch nur wieder 43.firlefanz KW rauskommen...

Gruss
WK
derguteweka
28419
Moderator
 
Beiträge: 1048
Registriert: Freitag 18. August 2006, 15:47

Neuer Beitragvon psycho mantis am Donnerstag 23. August 2007, 18:35

Hi,

ich vermute das sich die 54 kw auf eine maschiene beziehen ...

Die Grundformel bei Drehstrom lautet:

P = 1,73 x U x I x cosf

Die 1,73 steht für denn verkettungsfaktor d.h. 3 (würzel)

Die Formel zur berechnung des Stromes bei Drehstrom lautet:

I = P / U x 1,73 x cosf

cosf nehmen wir mal an ist 1

I = 54000w / 400v x 1,73 x 1

I = 54000w / 692

I = 78,03 A

Ich befürchte die 16 mm² bzw die 63 A Sicherung werden nicht ausreichen...
oder habe ich einen Denkfehler drinen ?
psycho mantis
28420
Gold Mitglied
 
Beiträge: 301
Registriert: Sonntag 6. Februar 2005, 09:47

Anlauf

Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 24. August 2007, 08:30

Hallo,

es kann ja wohl kaum sein, daß jemand in einem Mietshaus 54 kW braucht.
Entweder es ist ein so starke Maschine, dann hat er einen Gewerbebetrieb oder es ist eine kurzzeitige Maximalleistung. In diesem Fall müsste man sich das mal genauer ansehen und die Maximalleistung entsprechend reduzieren. Dazu gibt es Geräte für Sanftanlauf und/oder zum kontrollierten Parallelbetrieb von mehreren Maschinen.