Neuer Beitragvon Kongy am Montag 9. März 2015, 21:58

Hallo,

unsere Türsprechanlage Siedle - HTS 711-01 ist ganz tot. Egal ob man unten oder oben klingelt, es gibt keinen Klingelton. Der Türdrücker funktioniert nicht. Die Gegensprechanlage funktioniert auch nicht.

Woran kann das liegen?

Es gibt 1 Kabel mit 7 Drähten. Rot, gelb, grün, blau, schwarz, braun und grau. 3 davon sind jeweils an ERT, 7, 1 befestigt, die 15 und 16 sind leer und die restlichen 4 Drähte hängen einfach in der Luft.

1 Nachbar hat gemeint, bei ihm war das auch mal so. Die Ursache war 1 Wackelkontakt. Wie kann ich mir jetzt sicher sein, dass die 3 Drähte jetzt korrekt angeschlossen sind? Wie finde ich raus, welches Kabel wofür zuständig ist? Kann es sein, dass an einem Kabel davon nicht genug Spannung herrscht oder die Leitung ganz tot ist? Eventuell durch einen Kurzschluss irgendwo in einer anderen Wohnung im Haus verursacht?

Ich bitte um Hilfe! Vielen Dank im Voraus!

LG Kongy!
Kongy
Threadstarter
55242
 
Beiträge: 2
Registriert: Montag 9. März 2015, 21:44
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland

Re: Türsprechanlage Siedle - HTS 711-01 ist tot

Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 9. März 2015, 22:41

Nur bei Dir oder auch in anderen Wohnungen? Im letztem Fall liegt es am Netzgerät, da wird eine Sicherung durch sein.
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst das von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
der mit den kurzen Armen
55243
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 2579
Registriert: Samstag 19. Juni 2010, 19:33
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland

Re: Türsprechanlage Siedle - HTS 711-01 ist tot

Neuer Beitragvon Kongy am Montag 9. März 2015, 23:24

Nein, so weit ich weiß, ist das nur in unserer Wohnung so. :(
Kongy
Threadstarter
55244
 
Beiträge: 2
Registriert: Montag 9. März 2015, 21:44
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland

Re: Türsprechanlage Siedle - HTS 711-01 ist tot

Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 10. März 2015, 22:06

Nabend!
Was nutzt es,wenn Du erst die Farben angibst und dann nur von Drähten sprichst.

4 Drähte lösen sich nicht so einfach und die Kabel verlaufen im Treppenhaus,
also nix durch Kurzschluß durch Nachbarn.

Bei einem Kurzschluß wäre die ganze Hausanlage tot.

Schaue bei einem Nachbarn nach,wie die 4 Dähte angeschlossen sind.

Die 3 noch angeklemmten,lasse sie so,wie sie sind und merke Dir,wie sie alle
angeschlossen werden,bevor Du an der Sprechanlage herumpfuscht.
Gruß SAD
SAD
55246
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 2406
Registriert: Freitag 8. Juni 2007, 14:25
Wohnort: 00000
Postleitzahl: 38259
Land: Germany / Deutschland

Re: Türsprechanlage Siedle - HTS 711-01 ist tot

Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 10. März 2015, 22:10

Hier sollte ein Fachbetrieb ran. Das HTS ist in adernsparender Technik ausgeführt und ohne Wissen und Prüfmittel stehst du sehr schnell auf dem Schlauch. Bei einer Mietwohnung ist der Vermieter dein Ansprechpartner, der ruft auch den Techniker.
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst das von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
der mit den kurzen Armen
55247
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 2579
Registriert: Samstag 19. Juni 2010, 19:33
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland

Re: Türsprechanlage Siedle - HTS 711-01 ist tot

Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 10. März 2015, 22:40

@der mit den kurzen Armen

Nee ,da irrst Du dich,das ist keine Adern sparende Anlage,
eher eine 0815 Anlage hab' genug davon verbaut.

Eine 2-Draht-Anlage wäre Adern sparend.

Als Prüfmittel reicht ein Prüfstift vom Auto,für 12V und gutes Farbsehen.

Alle Adern,bis auf 1 werden in den Wohnungssprechstellen gleich angeschossen.

Diese 1 Ader ist die Rufleitung von unten,von der Haussprechstelle.

Das einzigste was gespart wurde,waren die Kosten,denn eine 2-Draht-Anlage ist um einiges teurer.
Gruß SAD
SAD
55250
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 2406
Registriert: Freitag 8. Juni 2007, 14:25
Wohnort: 00000
Postleitzahl: 38259
Land: Germany / Deutschland

Re: Türsprechanlage Siedle - HTS 711-01 ist tot

Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 11. März 2015, 10:12

Systemhandbuch_1+n-Technik_136441_DE.pdf
Mein lieber SAD die Siedle Anlagen HTA sind 6 +n Anlagen, die HTS ist adernsparend ausgeführt 1+n, eigentlich eine 2+n Anlage. 2 Drahtanlagen sind Busanlagen!
Bei einer Unterbrechung auch nur einer Ader , die auch in einer anderen Wohnung oder in einer Abzweigdose liegen kann geht da meist bei der 1+n Technik nichts mehr. Deshalb rate ich zum Techniker.
Die Ader 7 ist übrigens die Ruf und Sprechader.
Sie haben keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst das von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
der mit den kurzen Armen
55252
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 2579
Registriert: Samstag 19. Juni 2010, 19:33
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland

Re: Türsprechanlage Siedle - HTS 711-01 ist tot

Neuer Beitragvon SAD am Mittwoch 11. März 2015, 19:19

@der mit den kurzen Armen
Ich glaube,Du hast dich verguckt.
Der TE meinte die HTS 711,das ist auch eine 6+N.
Deine 1+N ist die "HTC 711".
Beim Ausfall irgend einer Ader geht immer noch was.
Wenn die Ruf/Sprechleitung ausfällt,geht zumindest der Türöffner.
Wenn aber 4 Adern garnicht angeklemmt sind,geht nix mehr.
Die Farben sind in den Wohnungsprechstellen jeweils identisch angeklemmt.

Oft wurde die Wohnungsprechstelle eigenmächtig in einen anderen Raum versetzt.
Dabei wurden oft irgendwelche Kabel genutzt,die nicht die gleichen Aderfarben hatten.
Nach Auszug,wurde die Wohnungsprechstelle an den ursprünglichen Platz zurückgesetzt,
das Kabel aber vorher schon abgeklemmt,die Aderfarben nicht gemerkt,einfach nicht angeklemmt.

Ein Fachmann muß sich ebenfalls an den vorhandenen anderen Wohnungsprechstellen orientieren,
prüfen oder messen nutzt da garnichts.

Dafür benötigt man keinen teuren Fachmann.

Ist die Wohnungsprechstelle defekt,mißt der "Teuermann" auch nichts,
er tauscht das Teil einfach gegen eine Neue aus,die der Vermieter bezahlen muß.

Du bist immer gleich für teure Fachleute,man kann aber vieles selber machen.

Du vergißt,das man heutzutage sogar ein ganzes Haus als Laie verdrahten darf,
man bekommt eine Einweisung und kann dann loslegen.

Man muß schon mehr als zwei linke Hände haben,um sich das nicht zuzutrauen.

Hausanschluß,Zählerschrank und UV MÜSSEN von EVU und Elektrofachkraft überprüft werden,
anders geht's nicht.
Gruß SAD
SAD
55255
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 2406
Registriert: Freitag 8. Juni 2007, 14:25
Wohnort: 00000
Postleitzahl: 38259
Land: Germany / Deutschland

Re: Türsprechanlage Siedle - HTS 711-01 ist tot

Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 11. März 2015, 20:11

Bitte sehr ein Link zur Siedle hts 711 und da steht klipp und klar 1+n Technik! Die HTA ist 6+n Technik!
Und der Fachmann prüft die Adern mit dem Signalgenerator von der Türsprechstelle aus !
Upps Link Vergessen http://www.siedle.de/App/WebObjects/XSe ... 11-01.html
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Mittwoch 11. März 2015, 22:43, insgesamt 2-mal geändert.
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst das von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
der mit den kurzen Armen
55257
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 2579
Registriert: Samstag 19. Juni 2010, 19:33
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland

Re: Türsprechanlage Siedle - HTS 711-01 ist tot

Neuer Beitragvon SAD am Samstag 14. März 2015, 12:14

@ der mit den kurzen Armen

Der Link ist für die Füße,aber ok,Du hast recht.

Schaue Dir diesen Link an,der bringt's.
http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/ ... e_2000.pdf

Mußt etwas runter scrollen,um die passenden Schaltpläne zu sehen.

Bleibt nur die Frage,ob die Sprechstelle Standart in dem Haus ist oder eigenmächtig
nachgerüstet wurde.
Wenn in dem Haus eine 6+N anlage Standart ist,dann funzt die HTS 711-01 nicht.
Zuletzt geändert von SAD am Samstag 14. März 2015, 12:15, insgesamt 1-mal geändert.