Hallo, ich bin neu hier im Elektronikerforum und habe eine frage an euch. ich habe eine Eismaschine mit einem Drehstromanschluß der 400 V an 10 kw benötigt. ich möchte diese Maschine in Indonesien betreiben. Ich werde aber wahrscheinlich nur einen 20 Ampere Anschluß bekommen. Reicht das ? Brauche ich für den Kraftanschluß für jede phase 20 Ampere? Vielleicht kann mir jemand helfen, damit ich weiter planen kann. I
Danke Bernd
catfish10
Threadstarter
44591
 
Beiträge: 4
Registriert: Dienstag 29. November 2011, 10:30
Postleitzahl: 10555
Land: Germany / Deutschland

Re: Sicherungen für Drehstrom

Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 29. November 2011, 18:43

grob gesagt ja (230V*16A= 3600W und das ganze mal 3 =10800W =10,8 kW) wundere dich nicht über die 3 mal 230V ich geh mal davon aus das der Motor des Kompressors im Stern geschaltet ist. Vorsicht ich kann dir nicht sagen ob Indonesien 50 Hz oder 60 Hz -Netz hat. Bei 60 Hz könnte es Probleme geben.
Gruß Bernd
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst das von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
der mit den kurzen Armen
44603
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 2579
Registriert: Samstag 19. Juni 2010, 19:33
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland

Re: Sicherungen für Drehstrom

Neuer Beitragvon Mr.Ed am Dienstag 29. November 2011, 19:07

Lt. Wiki hat Indonesien 127 oder 230V bei 50Hz.
-=MR.ED=-

Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
Benutzeravatar
Mr.Ed
44604
Silber Mitglied
 
Beiträge: 183
Registriert: Samstag 5. Juni 2010, 10:00
Postleitzahl: 45657
Land: Germany / Deutschland

Re: Sicherungen für Drehstrom

Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 29. November 2011, 19:46

ups da sieht es trübe aus bei 230 V Dreiecksnetz hast du pro Phase 25,1 A bei 10 kW
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst das von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
der mit den kurzen Armen
44606
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 2579
Registriert: Samstag 19. Juni 2010, 19:33
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland

Re: Sicherungen für Drehstrom

Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 29. November 2011, 20:33

Hallo,

ich bin hier der Nichtelektriker, würde aber einen Drehstrommotor so rechnen:

10000 Watt / 230 V = 43,5 A

43,5 A / 3 Phasen = 14,5 A / Phase

14,5 A / 1,73 (Wurzel 3 bei Drehstrom) = 8,4 A

Bei 380V (Dreieck) dann 5,1 A.

Ist da irgendwo ein Fehler drin?

Bernhard
$2B OR NOT $2B = $FF
BernhardS
44609
Moderator
 
Beiträge: 4597
Registriert: Donnerstag 17. Februar 2005, 17:50
Postleitzahl: 84028
Land: Germany / Deutschland

Re: Sicherungen für Drehstrom

Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 29. November 2011, 20:44

Jo der Leiterstrom bei Dreieckschaltung ist um SQR3 größer als der Strangstrom
P=SQR3*U*I*cos Phi und ich habe schon mit cos phi = 1 gerechnet! Indonesien hat ein 127/230 V Netz und kein 230/400V-Netz deshalb kommt da nur die Dreiecksschaltung in Frage , Die Leistung bleibt gleich egal ob 400 V im Stern oder 230 V im Dreieck
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst das von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
der mit den kurzen Armen
44610
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 2579
Registriert: Samstag 19. Juni 2010, 19:33
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland

Re: Sicherungen für Drehstrom

Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 29. November 2011, 20:53

Stimmen jetzt die 14,5 A?
$2B OR NOT $2B = $FF
BernhardS
44612
Moderator
 
Beiträge: 4597
Registriert: Donnerstag 17. Februar 2005, 17:50
Postleitzahl: 84028
Land: Germany / Deutschland

Re: Sicherungen für Drehstrom

Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 29. November 2011, 21:02

die rund 15 A würden bei Sternschaltung in jedem Außenleiter fließen bei 400 V und im Dreieck dann eben die 25 A
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst das von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
der mit den kurzen Armen
44614
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 2579
Registriert: Samstag 19. Juni 2010, 19:33
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland

Re: Sicherungen für Drehstrom

Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 29. November 2011, 21:09

Wie kommt man da auf 10kW?

230V im Dreieck gibt doch 10000/230 = 45 A, sind 15A pro Phase.
Die Wurzel 3 - gilt die für Stern und Dreieck ?

Ich hab ja kein Berufschulheft zum Nachschauen.

Mit entsprechend trägen Sicherungen gehts mit den 20A so halbwegs aus - oder wo ist bei mir der Fehler?
$2B OR NOT $2B = $FF
BernhardS
44616
Moderator
 
Beiträge: 4597
Registriert: Donnerstag 17. Februar 2005, 17:50
Postleitzahl: 84028
Land: Germany / Deutschland

Re: Sicherungen für Drehstrom

Neuer Beitragvon winnman am Dienstag 29. November 2011, 21:21

I = P/U x sqr3 x cosPHI = 10000/230 x 1,73 x 0,85 = 29,6 A

wird mit 20A knapp!

Cos PHI 0,85 wird wohl nicht weit fehlen
winnman
44619
Gold Mitglied
 
Beiträge: 319
Registriert: Montag 9. August 2010, 18:17
Postleitzahl: 5020
Land: Austria / Österreich

Re: Sicherungen für Drehstrom

Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 29. November 2011, 21:40

Aha - ich darf nicht durch drei Phasen teilen.

Kanns mir schon vorstellen, der Strom teilt sich mal so und mal so auf - im Mittel halt Wurzel 3.
Na gut. Danke.
$2B OR NOT $2B = $FF
BernhardS
44622
Moderator
 
Beiträge: 4597
Registriert: Donnerstag 17. Februar 2005, 17:50
Postleitzahl: 84028
Land: Germany / Deutschland

Re: Sicherungen für Drehstrom

Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 29. November 2011, 21:51

so ich hab gerade noch mal gerechnet I=P:(SQR3*230) =25,102A Bei Dreieck 230 V-Netz
I=P:(SQR3*400)= 14,43 A im Stern am 400V -Netz. Würdest du den gleichen Motor im Dreieck an 400 V hängen hast du die 3 fache Leistung also 30 kW. Du erhältst mit der obigen Formel schon die Ströme im Außenleiter.
Wenn du Probe rechnest 14,43A *1,73 ergibt 25A
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst das von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
der mit den kurzen Armen
44623
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 2579
Registriert: Samstag 19. Juni 2010, 19:33
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland

Re: Sicherungen für Drehstrom

Neuer Beitragvon winnman am Dienstag 29. November 2011, 22:41

cosPHI nicht vergessen!

deine Rechnung geht nicht auf!
winnman
44627
Gold Mitglied
 
Beiträge: 319
Registriert: Montag 9. August 2010, 18:17
Postleitzahl: 5020
Land: Austria / Österreich

Re: Sicherungen für Drehstrom

Neuer Beitragvon catfish10 am Mittwoch 30. November 2011, 00:06

Hallo,danke erstmal. jetztaber nochmal zu meiner Frage. Heißt das für 10 kw ( 10000 Watt ) würden 10 A pro Phase genügen . Oder bräuchte ich die 10 kw pro Phase. 3x 10 Ampere zu bekommen wärem hier kein Problem.
Bitte nochmal für einen Nichtfachmann Antworten
Danke Bernd
Zuletzt geändert von catfish10 am Mittwoch 30. November 2011, 00:11, insgesamt 1-mal geändert.
catfish10
Threadstarter
44631
 
Beiträge: 4
Registriert: Dienstag 29. November 2011, 10:30
Postleitzahl: 10555
Land: Germany / Deutschland

Re: Sicherungen für Drehstrom

Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 30. November 2011, 12:10

Hallo,

Es hängt von der Spannung ab. Da auf Übersichtslisten für Indonesien sowohl 127V als auch 230V
angegeben werden kann die Frage nicht beantwortet werden.

Kannst Du irgendwie die Spannung am konkreten Einsatzort in Erfahrung bringen?

Entschuldige, daß wir etwas ins Fachsimpeln abgeglitten sind, ohne Deine Frage zu beantworten -
aber schließlich sind wir zu unserem Vergnügen hier.
Bernhard
$2B OR NOT $2B = $FF
BernhardS
44637
Moderator
 
Beiträge: 4597
Registriert: Donnerstag 17. Februar 2005, 17:50
Postleitzahl: 84028
Land: Germany / Deutschland

Nächste

Zurück zu Fragen zur Elektronik

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 40 Gäste