steftn hat geschrieben:Hallo
Hab mir folgendes überlegt:
Man könnte doch eine Lichtmaschine von einen Auto (muss aber Drehstromlichtmaschine sein und Drehzahl muss so sein, dass die 50 Hz erzeugt) so an den Asynchronmotor/generator anschliessen, dass die Lichtmaschine den Generator den richtigen "Takt" gibt.
-Das heisst, dass der Generator praktisch an einen Taktgebenden Netz hängt, oder?
Man könnte doch statt eine Drehstromlichtmaschine z.b auch einen Asynchrongenerator anschließen, oder?
Es ist also so, wenn ich, sagen wir mal einen 15 kW Asynchronmotor habe und ich den zum Asynchrongenerator umbauen will, jeweils 3 Kondensatoren mit...
15 kW * 20 uF =
300 uF
..... 300 uF brauche (die wiederrum nicht gerade billig sind!).
Kann ich dann stattdessen wie gesagt einfach einen zb 0,25 kW Asynchronmotor als
ERREGERGENERATOR (=der den nötigen Blindstrom für den 15 kW Generator liefert) an den 15 kW Generator anschließen?
Nochmal genau:
Ich will also mit einen 0,25 kW Asynchrongenerator (0,25 kW / 1400 Umin / 400 V / cos "phi" 0,72 / und 3*5 uF Kondensatoren)
einen 15 kW Asynchrongenerator (15 kW / 2200 Umin / 400V / cos "phi" 0,82)
erregen, damit der 15 kW Generator Strom erzeugt..
Damit spare ich mir 3*500 uF Kondensatoren, da dann praktisch der 0,25 kW Generator (wo ich nur 5 uF Kondensatoren brauch) den 15 kW Generator den Blindstrom liefert, also der 0,25 kW Generator soll mein "taktgebendes Drehstromnetz" sein.
Der 0,25 kW Generator ersetzt also die Kondensatoren des 15 kW Generators.
Nun ein Problem: Funktioniert das, oder wie berechnet man sich den benötigten Blindstrom für den 15 kW Generator aus?
Vielleicht so:
----------------------------------------------------
zB:
ursprüngliche Motorleistung= 15 kW
cos "phi" ist vom Motor: 0,82 (siehe oben)
cos "phi" soll (wie kommt man darauf, dass cos "phi" =0,96?): 0,96
U=400 V
f=50 Hz
Rechnung:
(Blindleistung=Kompensationsleistung) Q
z. B
cos phi ist = 0,82 = 34,96° :
tan phi ist =0,698
cos phi soll = 0,96 = 16,26° : tan phi soll = 0,292
Q (kW) = P (in kW) * (tan phi ist - tan phi soll)
Blindleistung Q (kW) = 15 * (0,698 - 0,292) =
6,09 kW
Daraus folgt: der Asynchrongenerator braucht eine Blindleistung von 6,09 kW damit er Strom erzeugt (Also mein 0,25 kW Erregergenerator reicht nicht aus, um den 15 kW Generator zu erregen. Ich bräuchte dann also mindestens einen 6,10 kW Erregergenerator, oder??????)
Kondensatorkapazität Kann man sich mit diesen
Formel auch die Kondensatorkapazität ausrechnen (nicht unbedingt nötig, da ich eh weiß dass pro Phase und kW 20 uF üblich sind.)
Stimmen meine Rechnungen, oder wie rechnet man das sich wirklich aus???
----------------
Funktioniert dass nun mit den Erregerasynchrongenerator oder nicht??
Danke für die Antworten.
Ich hoffe ihr kennt euch noch aus....., was ich meine.
ansonsten kanns ich auch aufzeichnen (Schaltplan).
Servus[/b]