von SAD am Montag 26. Februar 2018, 18:08
@der mit den kurzen Armen
Wenn nach Deiner VDE einzelne Drähte unzulässig sind,
müßten bei ein paar tausend Wohnungen der Strom gesperrt werden.
Da dort noch Rohrdraht liegt, wobei sich das Rohr, meist aus Teerpappe,
schon längst aufgelöst hat.
Zu dem möchte der Herr die 1,5mm² mit 16A absichern, was laut VDE unzulässig ist.
Für 1,5mm² 10A, für 2,5mm² 16A, für 4mm² 20A, für 6mm² 35A und 10mm² 50A usw.
Fi und Außensteckdose, Prima, noch mehr Klemmstellen, noch mehr mögliche Fehlerquellen.
Was für 'ne Außensteckdose, Schuko und 4mm²?
Das geht nur mit einer CEE für 230V und was bringt der ganze Quark dem TE....nix.
Ich habe dem TE per PN geraten ein 3x4mm² über das Kellerfenster,
in einem Siederohr zu verlegen. Das Siederohr hat eine dickere Wandung
und ist dadurch stabiler, als ein Stahlpanzerrohr.
Zudem hat er eine ganze Leitung von A nach B und nicht den gestückelten Quatsch,
den Ihr da anbietet. Er kann das 3x4mm² mit 20A absichern und hat dann genügend Power
für den Kompressor. Ende im Gelände.
Gruß SAD