von Elektrobastler am Donnerstag 13. Februar 2003, 07:41
VDE 0100 , Gruppe 600 Erstprüfungen bei Anlagen bis 1000 V
Allgemein: 1. Besichtigen
2. Erproben
3. Messen
zu 1. Besichtigen:
- Schäden an Betriebsmitteln?
- Betriebsisolierung in Ordnung?
- Abdeckungen in Ordnung?
- Überstromorgane richtig ausgewählt?
- Isolationsüberwachungen richtig ausgewählt?
- Schaltpläne und Unterlagen vorhanden?
- zusätzliche Auflagen der gewählten Schutzmaßnahme
zu 2. Erproben:
- Isolationsüberwachung funktioniert?
- Sicherheitsvorkehrungen (z.B. Not – Aus) funktionieren?
- Meldeeinrichtungen funktionieren?
- allgemeine Funktion
zu 3. Messen:
- Spannung
- Fehlerstrom; Berührungsspannung, bzw. Fehlerspannung
- Isolationswiderstand
- Schleifenimpedanz
- Erdungswiderstand
- Drehfeld (rechts)
- Widerstand von Fußböden und Wänden
- Potentialausgleich / Schutzleiter
Unterschiede bei verschiedenen Netzformen:
1. TT-Netz
Erproben:
- Funktion des FI
- Funktion Überstromschutzorgane
- Abschaltzeiten (Rechnung)
Messen:
- bei FI: - Abschaltzeit
- Berührungsspannung
- Funktion des Schutzschalters
- bei Überstromschutzorganen: - Rechnung, daß Abschaltstrom fließen kann
- Erdungswiderstand
2. TN-Netz
- bei FI: - Funktion des Schutzschalters
- Berührungsspannung
- bei Überstromschutzorganen: - Schleifenimpedanz messen
3. IT-Netz
b) Erproben: FI, Isolationsüberwachung
c) Messen: - bei FI: - Berührungsspannung
- Erder auf Verbraucherseite
- bei Überstromschutzorganen: - Schleifenimpedanz
VDE 0105 , T.100 Betrieb von Starkstromanlagen
1. Wiederkehrende Prüfungen (Erstprüfungen in VDE 0100 T. 600)
Zeitliche Abstände sind festgelegt:
- nicht in VDE
- §24 GO (Gewerbeordnung)
- Bauverordnungen der Länder
- Unfallverhütungsvorschriften (VBG 4)
- Energiewirtschaftsgesetz
- VdS (Verband der Sachversicherer)
Prüfung durch:
a) Besichtigen
wie oben
b) Erproben (wenn vorhanden)
- Isolationsüberwachungen
- Schutzeinrichtungen (Not-Aus, Verriegelungen, ...)
- Wirksamkeit von Sicherheitsstromkreisen
- Rechtsdrehfeld
- Funktion der Schutzschalter (FI , FU)
c) Messen
- Schutzleiter der Anschlußleitung (Geräte der Schutzklasse 1, die über Stecker betrieben werden -> Maximal 1Ohm , Werte nach Vorschrift)
- Isolationswiderstand der Anlage (mit 500V =)
a) mit angeschlossenen Geräten min. 300 Ohm/V
b) ohne Geräte 1000 Ohm/V
c) bei nassen Räumen mit Geräten 150 Ohm/V
d) bei nassen Räumen ohne Geräte 500 Ohm/V
e) beim IT-Netz 50 Ohm/V (das Ende auf der Verbraucherseite abklemmen)
- Berührungsspannung max 50 V
- Erdungswiderstand beim TT-Netz mit Überstromschutzorganen
- Schleifenimpedanz beim TN-Netz mit Überstromschutzorganen
Ich hoffe das kann irgendwer noch gebrauchen, mußte´mich gerade beim Thema E-Check damit auseinandersetzen.