Messung des Isolationswiderstand
Die Messung erfolgt zwischen allen spannungsführenden Leitern und dem Schutzleiter. Der Prüfling muss dabei eingeschaltet sein, damit alle Stromkreise erfasst werden.
Ist ein Gerät der Schutzklasse II zu prüfen, wird zwischen den spannungsführenden Leitern und allen berührbaren leitfähigen Teilen gemessen.
DIN VDE 0701 Prüfung nach Reparatur
Gerät SK I = 1 MOhm
Gerät SK II = 2 MOhm
Gerät SK III = 0,25 MOhm
Gerät SK I mit Heizelement = 0,3 MOhm
DIN VDE 0702 Wiederholungsprüfung
Gerät SK I = 0,5 MOhm
Gerät SK II = 2 MOhm
Gerät SK III = 0,25 MOhm
Die Messung wird mit 500V DC durchgeführt.
Messung bei SK 1
Messung bei SK 2
Da manche Elektrischen Geräten durch die hohe Messspannung zerstören würde, sind Ersatzmessungen möglich: Ersatzableitstrom, Schutzleiterstrom