Hier eine Original Gesellen-Prüfungsfrage Installateur (NRW)
Aufgabe Mathe C5
---------------------------------------------------------------------- -------
Eine Raumbeleuchtung ist mittels 24 Leuchtstofflampen, des Typs TL-D 58W/25 mit induktiven Vorschaltgeräten (PV=11W) durchgeführt worden.
Der Betriebsstrom je Lampe beträgt 0,67A. Die Lampen sollen an einem Drehstromnetz 230/400V betrieben und symmetrisch auf drei Außenleiter aufgeteilt werden.
Welche Kapazität muß jeder Kondensator haben, wenn die Beleuchtungsanlage mit drei Kondensatoren in Dreieckschaltung auf einen Leistungasfaktor von Cos phi = 0,95 kompensiert werden soll ?
---------------------------------------------------------------------- ------
Viel Spaß, bin auf die Antworten gespannt
--
Gruß aus dem Sauerland
von Josef
Tips und Schaltpläne zum Herd, Elektro(nik) und zum KFZ:
http://www.josefscholz.de