Neuer Beitragvon Perazzi am Sonntag 22. Februar 2004, 13:57

Habe auf dem Typenschild des 1.Motors U = 380 / 600V stehen.
Auf dem 2. Motor U =230 / 400V stehen.
Ich verstehe nicht warum ich den zweiten Motor nicht im Dreieck schalten kann.
Wer kann mir da mal was zu schreiben.

Gruß
Perazzi
Perazzi
Threadstarter
4849
Junior Mitglied
 
Beiträge: 12
Registriert: Donnerstag 19. Februar 2004, 18:30

Neuer Beitragvon Schwarz am Sonntag 22. Februar 2004, 14:13

Auf dem 2. Motor U =230 / 400V stehen.
Ich verstehe nicht warum ich den zweiten Motor nicht im Dreieck schalten kann.


die kleine spannungsangabe ist immer die nenn Strangspannung, also die Spannung für die eine Wicklung im nennbetrieb ausgelegt ist.
Schältst du jetzt den Motor in Dreicek bekommt die Wicklung aber 400V ab, und ist natürlich zu viel.

Alles klar?