Moin, Moin,
Nachdem ich Dank Eurer Hilfe nun weiß wie die Fräsmaschine angeschlossen werden soll,
bin ich bei der Umsetzung auf ein weiteres Problem gestoßen.
Der Hauptschalter soll gem. Anlage die 3 Phasen durchschalten. Jetzt habe ich den Hauptschalter durchgemessen.
Ist Zustand:
5 adriges Kabel zum Schalter
5 adriges Kabel vom Schalter
Am Schalter angeschlossen: sw, sw, br, bl, jeweils beide Kabel.
Schaltzustand Haupschalter ein:
sw,sw, 0 Ohm
bl, bl, 0 Ohm
br, br, 0 Ohm
sw, sw OL
Schaltzustand Hauptschalter aus:
sw, sw, OL
bl, bl, OL
br, br, OL
sw, sw, 0 Ohm
Laut Schaltplan wird bl bzw N nicht geschaltet, sondern nur L1, L2, L3.
Die eigentliche 3. Phase (sw) wird bei mir in Stellung "Ein" abgeschaltet und in Stellung "Aus" Eingeschaltet.
Hat jemand eine Lösung? Die alte Maschine ist mal so gelaufen!
Irgendwas ist immer!