@Erfinderlein
dein Beitrag klingt etwas arogant und überheblich; oder täusche ich mich da ?
das ist keinesfalls meine Absicht
da aber fast alle von sich behaupten keine so richtigen Elektr. zu sein ist der Ausdruckt vielleicht angemessen.
nur manche Antworten sind nun mal sehr abenteuerlich.
Man muß halt nur wissen was eine Erde für eine Aufgabe hat, und wo der Unterschied liegt zum Potentialausgleich, und was es für Netzformrn gibt.
Prinzipiell imTN-C oder S Netz sollte er im Fehlerfall einen niederohmigen Kurzschluss herbeiführen.
Vorraussetzung dafür ist das der
letzte
Trafo einen geerdeten Sternpunkt hat.
Hat er es nicht bewirkt das Erden rein gar nichts und man wiegt sich in falscher Sicherheit.
Dies stellt man fest wenn man zwischen dem Erdstab und einer Phase eine solide Spannung mißt.
Hat man ein ungeerdetes Netz (IT) z.B. Trafoausgang Dreieck, passiert beim 1. Fehler nichts erst beim 2.
Um den 1. Fehler festzustellen benutzt man eine Isoüberwachung.
Also müssen wir erstmal klären was für eine Netzform vorliegt.
Wie gesagt einfach Erden und es passt schon ist nicht
byby Satino