der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Ja das ist ein Serienschalter. Zum Verständnis kommt es nach einem FI zu einer Verbindung des Neutralleiters mit dem PE löst der FI aus. Die Sicherung bleibt in der Regel drin. Bei einer Verbindung des L mit PE löst entweder der FI aus oder (und) die Sicherung. In deinem Fall gab es durch die defekte Fassung einen Kurzschluss zwischen L und N und da löst die Sicherung aus.
Du meinst die Fassung war die Ursache? Ich habe übrigens nochmal die Kabel aus der Decke geprüft (es ist ja jetzt hell und ich sehe was). Der blaune N ist zwar etwas gequetsch, jedoch nicht bis zur Ader durch, da gab es sicherlich kein Kontakt zwischen N und dem Metallgehäuse des Deckenstrahlers.
Bei dem hohem Kurzschlussstrom kann es passieren das die Kontakte im Lichtschalter verschweißen.
Alles klar, danke, gehe gleich zum Baumarkt und hole einen anderen.
Zu Deinem Lüfter: Normal laufen diese Lüfter nur wenn sie einen Einschaltbefehl bekommen.
Beispiel WC: Du schaltest das Licht ein , der Lüfter läuft an und Läuft solange wie das Licht eingeschaltet ist.
Beim Ausschalten schaltet das Nachlaufrelais den Lüfter weiter an und erst wenn auch dessen Zeit abgelaufen ist schaltet sich der Lüfter aus. Ich vermute mal das Dein Lüfter auch einen Fehler hat. Diese Lüfter haben einen Dauer L und einen geschalteten L.
Nein, es war extra ein Elektriker da, der diesen Lüfter eben so eingestellt hat, dass er zu 30% immer läuft, also wirklich immer. Nur wenn ich den Schalter betätige dreht er mit 100%. Wie kann er das? hat der Lüfter eine 2. Zuleitung? Im Sicherungskasten gibt es nur eine Sicherung für Wohnzimmer und Küche, mache ich den aus ist der Lüfter auch aus.
Zu Deinem Serienschalter der hat nur einen Eingang und zwei Ausgänge! DU hast allerdings am Eingang und an den Ausgängen je 2 Klemmstellen. Serienschalter sind vereinfacht gesagt 2 Schalter in einem, nur das eben die Eingänge der Schalter schon intern miteinander verbunden sind.
Zu der Beschaltung oben kommt der L von der Sicherung und geht von der 2ten Klemme weiter zu einem weiteren Schalter oder einer Steckdose.
Das heisst der L wird einfach weitergeleitet? Ok, dachte mir schon da sind 2 Phasen und es wird komplizierter.
Unten links geht die Ader zum Wohnzimmerlicht und unten rechts die 2 Adern zu der anderen Lampe (1) und zu dem Lüfter (2).
Exakt. genau so ist es.
Hatte die Fassung schon vorher einen Kurzschluss? Kann man das logisch begründen? Es war ein Strahler der stark reduziert war (von 80€ auf 20€).
Danke
JD
Siehe oben ein PE wird wohl kaum auslösen